在上一篇中,我们说到电梯稳压器是不同于其他种类的,现在我们接着来说电梯专用稳压器,它可分为补偿调压系统(由补偿变压器和接触式调压器等组成)、伺服调节系统(由电机、链条和相关的机械部件等组成)、检测控制系统(由采样变压器、检测电路和控制电路等组成)以及显示操作系统(由电压表、电流表、指示灯和开关、按钮等组成)四个主要部分。 其工作原理由于补偿变压器Bb的付边串接在三相电源主回路中,所以输出电压Uo、补偿电压ΔUb和输入电压Ui有以下关系: Uo=Ui±ΔUb 当Ui或负载变化引起Uo发生变化时,采样检测电路将此变化采样后给稳压控制电路,后者发出调压指令,经伺服机构改变补偿电压ΔUb,使Uo稳定在所设定稳压值上,即维持输出电压不变,从而起到稳压作用。 电梯稳压器的调试pdkq_3 1、空载调试 1)空气开关ZK置于断开位置,切断负载,手动/自动转换开关2HK置于“手动”位置。 2)合上空气开关ZK,电源输入后,电源指示灯HD亮。过5至7秒钟,交流接触器K吸合,输出指示灯LD亮。 3)按升压按钮AS或降压按钮AJ,调压变压器Bt的伺服系统相应动作,输出电压指示会相应升高或降低,并且调节平稳。 4)转换换相开关1HK,可指示相应的输出线电压值。 2、自动调试 1)手动/自动转换开关2HK仍置于“手动”位置。 2)按降压按钮AJ使输出电压降至340V~350V左右。 3)将手动自动转换开关2HK转至“自动”,则输出电压应升至380V左右。 4)再将2HK置于“手动”,按升压按钮AS,使输出电压升至400V左右。 5)将2HK再转至“自动”,输出电压也应降至380V左右。以上调试反复几次,均能正常工作,说明手动和自动调节功能均正常。 3、过压保护调试 1)2HK置于“手动”位置。 2)按升压按钮AS,使输出电压超过420V,人为造成过电压,约延时1秒钟,输出接触器K断开,同时发出声光报警,面板上报警灯和检测板上“过压”信号灯亮。 3)将2HK转至“自动”位置,输出电压应回至380V,过压声光报警解除。 4、机械故障保护调试 1)2HK置于“手动”位置。 2)按降压按钮AJ,使输出电压降至340V左右。 3)按住相应的限位开关,使伺服电机不能工作。 4)将2HK转至“自动”,此时检测板发出升压指令,但伺服系统不动作。经过5秒钟左右,接触器K断开并发出声光报警信号,面板上报警灯和检测板上“机械故障”信号灯亮。 5)松开限位开关,伺服电机又能工作,输出电压回复到380V左右。 5、缺相保护调试 做缺相保护试验时,需要一定的负载,由于三相变压器空载时磁势基本平衡,使输出电压基本对称,故空载时缺相保护功能将不起作用,只有加了一定的负载后,才能使输出电压不平衡,缺相保护延时4~5秒钟后使交流接触器K断开,并发出声光报警信号,缺相保护板上输出信号灯亮。 6、声响解除试验 在发生过压或缺相保护时,稳压器会发出声光报警信号。按下声响解除按钮AJQ,则声报警信号解除,而面板和检测板上相应的光报警信号保留,指示故障原因。通过以上调试后,将2HK置于“自动”,合上空气开关ZK,即可投入负载运行。 7、停止按钮试验 1)当稳压器发生故障或其他原因需要切断输出电源时,可以迅速按下停止按钮AT,使交流接触器K断开,切断电源输出,并机械自锁。必要时再断开空气开关ZK。 2)要恢复供电时,将停止按钮AT顺时针转一角度,自锁解除,K闭合,恢复供电。 8、延时调节调试 稳压器出厂时,延时都被切断(S3、S4关)即都是瞬时调节,延时时间由用户按负载实际情况而定。 1)升压延时时间是由电梯起动运行的时间长短来决定的,其大小以保证电梯在起动运行期间时间不调节为原则,因为起动运行时的电压降是暂时的。 2)降压延时控制在1秒钟之间,以防止过压保护动作。 好了,有关电梯稳压器的调试方法就是以上这么多了,你看懂了吗? 以上关于稳压器的描述信息均转发自上海潘登新电源有限公司,详情登录:稳压器http://www.pandeng.com/
|